serv2
На объекте проверял распределение нагрузки по фазам, на одной из фаз обратил внимание, что значение косинуса фи от 0, 05 до 0, 005, что так может просаживат?
Основные потребители освещение на люминесцентных лампах и пара компов.
Dimka1
отключайте по очереди нагрузку, измеряйте снова. Таким образом найдете виновника.
Roman D
Такой косинус могут давать только чистые конденсаторы. Например, перегоревшие ЛЛ с индуктивным ПРА.
serv2
На фото видны в принципе замеры. Смущает что сос. периодически выравнивается.
Получается, что начинать надо отключать группы с неработающими светильниками?
Roman D
А не означает ли косинус с отрицательным знаком, что характер нагрузки емкостной?

Предположим, перегорело пару 18 Вт ламп, светильник даст маленький емкостной ток - четверть ампера; а другой нагрузки на фазе нету. Косинус будет близок к нулю. А как только на фазе появится реальная активная нагрузка, тут же косинус встанет на место.
serv2
Нагрузка действительна емкостная, все правильно сказали.